Apakah magelis HMI dapat diupload?

 
8 REPLIES 8
Lieutenant JG

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

bisa, kalau saat pertama kali download ke HMI di centang "Include Editor Project", dan memasang SDCard.

 

pada kondisi default tidak ada / tidak bisa.

Lieutenant JG

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

Pada umumnya magelis HMI tidak dapat diupload karena para engineer tidak melakukan check option "include editor project" pada saat mendownloadkan source programnya, tetapi bukan berarti magelis HMI tidak dapat diupload untuk Magelis HMI dapat diupload apabila tipe HMI yang terinstall di lapangan memiliki CF card, berikut adalah langkah2 untuk dapat melakukan upload pada magelis HMI.

 

 

Ensign

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

Untuk HMI GXU apakah memiliki CF card sehingga bisa diupload apabila "include editor project" nya sudah di check ?

Lieutenant JG

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

@YunusHadi_S  HMI GXU tidak memiliki CF card

Ensign

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

Tapi untuk slot CF card nya ada kah ? tinggal pasang aja nanti CF cardnya

Lieutenant JG

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

Untuk Series GXU tidak ada CF cardnya karena termasuk tipe yang easy line :

 

dapat di cek di link berikut

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2150101EN+%28web...

Ensign

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

@GY_BU  terima kasih atas penjelasannya

Lieutenant JG

Re: Apakah magelis HMI dapat diupload?

@YunusHadi_S   sama sama