Bonjour,
l
Actuellement pour mon client on a une série de NSX avec des modules Zigbee associés à un Panel Server PAS600L.
Sur le tableau on a également un MTZ2 associé avec un module EIFE qui envoie des informations sur un FDM128.
Le FDM128 à la dernière version de Firmware (28) mais je ne peux toujours pas ajouter mes départs NSX.
C'était possible avant avec des IFE/IFM.
On a une date pour savoir quand cela sera possible?
Hello @Olivier_GARAULT ,
FDM128 is now compatible with the PAS600;
Check recent topic:
Regards,
Bonjour Olivier,
My answer will be simple: FDM128 is not yet supported by Panel Server.
Some identification requests are blocked by the Panel Server. Any PowerTag sensor connected to the Panel Server will not be detected by the FDM128.
This is working perfectly with a PowerTag Link as a gateway for the Ptag NSX.
I do not know when this gap will be corrected.
Regards,
Bonjour Romain,
et merci pour ta réponse.
Je pense que l'on va un peu trop vite alors.
Actuellement il me reste l'accès aux infos via EPC, les pages Web du PAS600L et la com.
Je vais suivre l'info.
Cordialement
Bonjour,
nous avons remplacé le PAS600 par une Link 150 et un PTL.
Hello @Olivier_GARAULT ,
FDM128 is now compatible with the PAS600;
Check recent topic:
Regards,