Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-01-18 06:02 AM
Selamlar,
M241 serileri normal şartlarda 4 adet 100 kHz hızlı çıkışa sahip. Ve bu durum sayesinde Pulse/Direction kullanarak 2 adet eksen kontrolü yapabiliyoruz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Peki TM3XHSC202 modülü ile uyumlu görünüyorlar. Modülün yapısında hızlı giriş ve çıkışlara sahip. Ancak eğer bu modül ile uyumlu ise pulse ile kontrol edilebilen servo sayısını yükseltmiş oluruz. Şuan için Machine Expert tarafında buna izin verildiğini göremiyorum. Bence gelecek olası bir güncelleme ile M241 tarafına basic uygulamalar için katkı sağlanabilir. Yada şuanda kullanım için bir yolu var mıdır ?
Kolay Gelsin.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-01-29 01:56 AM
Merhaba Hasan Bey ,
M241 Lojik kontrolörlerimizde hızlı çıkışlar bahsettiğiniz gibi 4 adettir.Ve PTO Pulse Train Output ile eksen süreblirsiniz. 100 kHz output max frekansa izin vermektedir.
Aynı zamanda yukarıdaki resimde gördüğümüz üzere söylediğiniz gibi HSC modülümüz High Speed Counter 'dır. Yani Hızlı giriş sayıcı olarak kullanılır. Fakat bu modüllerin Fast outputlarını eksen sürmek amacıyla olarak kullanamazsınız. EcoStruxure Machine Expert içerisinde M241 ve M262 kontrörlere eklenebilmektedir. (v1.2.5 görüntüsü ektedir).
Ve HSC Module 'de Counter kısmından HSC Main Single Phase , Dual Phase ile örneğin encoder okuyabilir fakat PTO ile eksen süremezsiniz.
Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-01-29 01:56 AM
Merhaba Hasan Bey ,
M241 Lojik kontrolörlerimizde hızlı çıkışlar bahsettiğiniz gibi 4 adettir.Ve PTO Pulse Train Output ile eksen süreblirsiniz. 100 kHz output max frekansa izin vermektedir.
Aynı zamanda yukarıdaki resimde gördüğümüz üzere söylediğiniz gibi HSC modülümüz High Speed Counter 'dır. Yani Hızlı giriş sayıcı olarak kullanılır. Fakat bu modüllerin Fast outputlarını eksen sürmek amacıyla olarak kullanamazsınız. EcoStruxure Machine Expert içerisinde M241 ve M262 kontrörlere eklenebilmektedir. (v1.2.5 görüntüsü ektedir).
Ve HSC Module 'de Counter kısmından HSC Main Single Phase , Dual Phase ile örneğin encoder okuyabilir fakat PTO ile eksen süremezsiniz.
Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük