seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

Highlighted

seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

apakah power meter generasi terbaru bisa dilakukana seleksi data apa saja yang bisa di transmisikan oleh power meter, jadi tidak semua data yang dikirim yang yang piliha saja.

4 REPLIES 4
Highlighted
Lt. Commander

Re: seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

seleksi bisa dilakukan oleh Master device misal PLC dengan cara memfilter variable apa saja yang akan dibaca. Jadi dilakukannya di sisi Master nya hal ini akan mempermudah juga apabila ke depanya ada perubahan, sehingga hanya dilakukan re-programming di sisi master nya saja

Highlighted
Lt. Commander

Re: seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

Kalau pake Individual register di power meter bisa bebas baca yg kita mau aja sesuai kebutuhan. Tp kalo yang group block harus dibaca semua 20register dan kelipatannnya.

Highlighted

Re: seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

saya keamrin menoca untuk membaca dengan Read Var di unity di PM 5330 tapi ada permsalahan,

untuk membaca adddress meter data basic, saya tidak bisa access denga address mulai dari 3000 sampai 3100 harus dengan 2999 dulu mulainya,

maksudny dari kelipatan 20 itu panjangnya?

 

jadi misa kita lebih dari itu bagaimana solusinya,?

Highlighted
Lt. Commander

Re: seleksi data yang akan dikirim dari Power Meter?

harusnya read var bisa baca mulai address berapapun tergantung yang di definiskan di pin addresnya, lengthnya diisi 1 untuk bisa baca individual register sebelum dengan block data