bagaimana cara memberikan address di cpu m580?

Highlighted
Crewman

bagaimana cara memberikan address di cpu m580?

misal,

untuk EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE

bagaimana cara EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE supaya dapat beraddress %M agar dapat terhubung dengan scada?

2 REPLIES 2
Highlighted
Ensign

Re: bagaimana cara memberikan address di cpu m580?

Bisa dengan membuat routine khusus isinya mapping DI:

contoh seperti ini kalau menggunkan structure text:

 

DI_CH0   := EIO2_d1_r0_s2_DDI1602.DIS_CH_IN[0].VALUE;

 

DI_CH0 create new variable dan jangan lupa diisi dengan %Mx.

 

 

Highlighted
Commander

Re: bagaimana cara memberikan address di cpu m580?

Kalau scada nya pake dari Schneider entah Citect/ClearSCADA/Intouch/Indusoft/MachineScadaExpert paling enak pake OFS... Jadi semua variable bisa diakses/dibaca ranpa harus mapping ke state ram address / modbus