adakah cara yang lebih cepat akses data Powermeter ke unity Pro?

tidak melalui read var,

3 REPLIES 3
Lieutenant JG

Re: adakah cara yang lebih cepat akses data Powermeter ke unity Pro?

Untuk cara yang cepat dan simple disarankan menggunakan komunikasi ethernet, apabila device nya menggunakan tipe PM lama disarankan diupgrade untuk menggunakan PM yang ethernet series atau ditambahkan ethernet card,

 

IO scanner merupakan salah satu cara untuk mengakses device via ethernet dengan cepat

 

berikut tutorial untuk IO scanner melalui unity pro

 

https://www.youtube.com/watch?v=piDpLjMxmyw

Re: adakah cara yang lebih cepat akses data Powermeter ke unity Pro?

kalau masih pakai PM 5330 yang serial, tidak bisa DTM? jadi DTM hanya support untuk ethernet communication saja ?

Lieutenant JG

Re: adakah cara yang lebih cepat akses data Powermeter ke unity Pro?

yup, dtm digunakan untuk ethernet communication bukan untuk serial, karena serial menggunakan konfigurasi master slave