adakah Alamat register pada inverter atv12hu22m2 untuk membaca tegangan pada motor, baik itu tegangan fasa maupun tegangan fasa netral,

Highlighted
Ensign

adakah Alamat register pada inverter atv12hu22m2 untuk membaca tegangan pada motor, baik itu tegangan fasa maupun tegangan fasa netral,

Mohon bantu Teman2 bapak2 dan rekan2 serta expert2 semua, saya sudah ada Communication parameternya atv12 tapi saya tidak menemukan alamat register tegangan output dari sensor tegangan pada inverter itu sendiri yang dapat dibaca dengan tipe data Word(int,Uint maupun bitsting). Yang ada cuma alamat register bertipe data Word ( enumeration ) (NCV dan VCAL ) yang mana  tipe data ini hanya hanya setting menu untuk inverter mesilkan kita ubah nilai NCV jadi 1 berarti Drive nominal voltage nya 220m

 

 

Mohon dibantu 

Tags (2)
2 REPLIES 2
Highlighted
Lieutenant JG

Re: adakah Alamat register pada inverter atv12hu22m2 untuk membaca tegangan pada motor, baik itu tegangan fasa maupun tegangan fasa netral,

tidak ada register untuk membca tegangan fasa

 

hal ini dikarenakan yang dibaca oleh VSD adalah teganan DC bus sehinnga tidak bisa membaca tegangan antar vasa

 

berikut saya lmpirkan register list ATV12

 

https://www.se.com/us/en/download/document/BBV51917/

Tags (1)
Highlighted
Ensign

Re: adakah Alamat register pada inverter atv12hu22m2 untuk membaca tegangan pada motor, baik itu tegangan fasa maupun tegangan fasa netral,

pak @ipin  maaf sebelumnya pertanyaan saya ini agak nyentrik, apakah schneider sudah membenarkan hal tersebut Pak, 

 

jadi disini saya berkesimpulan bahwa  Sensor tegangan pada atv12 hanya untuk PID Loop feedback 

 

 

 

 Bigthanks Pak @ipin  salam sejahtera pak 