43414members
217933posts

Trending data pada View Only Client VJB 7.2

Highlighted

Trending data pada View Only Client VJB 7.2

Dear Sir,

apakah kita bisa meilhat trending tag pada View Only Client computer ?

apakah trending tag tidak tersimpat pada hardisk clinet computer?

setelah kami restore ke clinet trending tag tidak berfungi atau n/a

 

mohon informasinya

terima kasih

1 REPLY 1
Highlighted
Commander

Re: Trending data pada View Only Client VJB 7.2

bisa, trending bisa diakses dari view only client.

 

view only client hanya tidak dapat mengirim command control