Posted: 2019-11-08 04:53 AM
Halo para expert,
Saya menggunakan Unity Pro Software dan pada saat saya mencoba untuk Transfer ke PLC atau Download ke M580 muncul pesan error "Impossible to transfer project from PC, due to compatibility check"
Mohon pencerahan nya
Terima kasih
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:01 AM
halo, untuk error seperti ini "Impossible to transfer project from PC, due to compatibility check" biasanya karena firmware yang di pilih di Unity Pro berbeda dengan firmware CPU di fisiknya.
firmware CPU dapat di cek di bagian body CPU module.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:04 AM
sebelum melakukan proses pemrograman atau download dapat juga dilihat firmware versionnya pada unity loader sehingga tidak terjadi kesalahan saat melakukan pemilihan firmware CPU nya
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:05 AM
Betul juga ya... @GY_BU kadang di CPU isi firmwarenya gak sesuai sama yang tertulis di fisik nya di body CPU. bisa juga udah di update firmwarenya. jadi ide bagus juga untuk ngecek firmwarenya terlebih dahulu via Unity Loader
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:06 AM
Denger dr thread lain skrg sudah ada Control Expert sbg pengganti Unity Pro... apakah bs misalnya saya existing hardware M580 saya program pakai Unity Pro... trus skrg saya mau upload pakai Control Expert? Klo bs apakah nanti akan ada bedanya dengan save file yg di hasilkan? Contoh nya yg gampang ms excel, klo pake yg versi lama kan save file hanya .xsl sedangkan klo pake versi baru save file sdh .xlsx. dan file .xslx tidak bs di buka di ms excel versi lama
Mohon pencerahan nya apakah hal ini jg terjadi di Control Expert dan Unity Pro
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:07 AM
@PLC_Freak , bisa dong.... Kalo upload selalu bisa dari versi yang lebih baru.
Tapi kalo hasil Save harus dalam bentuk .STA baru bisa dibuka di versi Control Expert atau versi lebih baru, dan ketika online gak perlu download lagi...sudah Equal.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 05:22 AM
@PLC_Freak untuk upload juga perlu diperhatikan, pada umumnya PLC dipassword oleh si engineer yang memprogramnya karena berkaitan dengan hak cipta suatu OEM atau SI yang develop suatu sistem tersebut, dan kalo sudah dipassword maka harus punya source code yang bersangkutan..