Hi 

 

Apakah kita bisa membuka program PLC yang di buat di Unity/Control Expert V15.1 menggunakan program Control Expert V14.1?

Jika Bisa bagaimana caranya?

Seangainya tidak bisa apa ada solusi untuk case ini?

 

nb: Kami sudah mencoba menggunakan file .STA atau .ZEF dari program PLC, tetapi masih belum bisa berhasil terbuka. 

 

Terima kasih

Tags (1)
1 Reply 1
endr0kho
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
288

Re: Programing Unity / Eco Struxure Control Expert

Berikut ini compatibilty matrix control expert

 

Compatibilty Matrix Unity Pro - CE.JPGRestriction.JPG

Jadi yang membuat file ZEF V15 tidak bisa dibuka di V14 adalah DTM dan versi CPU nya.

Jadi menurut saya solusinya adalah file zef dibuka dulu di versi 15 kemudian versi CPU dan atau DTM nya didowngrade