Posted: 2020-03-19 04:51 AM
mohon sharing nya...
kami ada 3 konfigurasi rack plc 12 slot M580 dengan power supply 110vdc sesuai subject diatas,
Pada Rack 3 berisi Analog Input dan Output Module, dan saat online kejadian power supply tersebut mati , kami langsung ganti , setelah sekitar 2 minggu an, kejadian rusak kembali power supply tersebut ??
kami pasang ada 3 konfigurasi yang sama, dengan power source battery 110vdv yang sama, apakah yang menyebabkan kerusakan yang demikian ? apakah barang yang error/cacat produksi atau ada pemicu yang lain ? DOM 1823 dan 1949
Terima kasih
Salam
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-03-19 09:12 PM
Halo Sigit,
Untuk Kasus ini apakah yang rusak hanya pada rack 3?
So far belum ada hardware issue untuk 3540,
Untuk backplane nya coba dicek juga dan grounding systemnya..aoakah sudah pernah dicoba ganti backplane?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-03-19 10:40 PM
Halo juga Pak Wawan,.
kejadian di rack 3 sudah 2x ini,. dengan station yang sama
sedangkan satu lagi kejadian di station lainnya, masih di site yang sama,
untuk backplane belum pernah kami ganti
Terima kasih atas sarannya, akan kami coba alternatif demikian
Salam
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-03-20 12:02 AM
Untuk yang sudah rusak mungkin bisa diwarrantykan ( kalo masih under masa warranty) supaya dari pihak schneider bisa di check apakah kerusakan dari external atau internal board mengingat kalo beberapa kali seperti ini bisa kita bantu untuk rise up di internal, satu lagi mungkin sebelum langsung masuk ke CPS3540 bisa dikasi fuse karena di CPS3540 untuk Primary circuitnya tidak ada protection Fuse nya sekaligus bisa menjadi suspect kalo fuse nya putus berarti masalah di ext