Discuss challenges in energy and automation with a global network of peers.

40200members
181704posts

Permisi ada yang pake PLC modicon m580 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

Highlighted
Ensign

Permisi ada yang pake PLC modicon m580 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

45931239_2418347794847899_4075911422599495680_n.jpg

8 REPLIES 8
Highlighted
Ensign

Permisi ada yang pake PLC modicon m580 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

45931239_2418347794847899_4075911422599495680_n.jpg

Highlighted
Lt. Commander

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

*memantau jawaban.

 

Originally posted by Arief Budiman

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

pernah mengalami, hal ini bisa di lihat di fault status pada unity

tapi biasanya salah satu dari modul fault PLC akan ada indikasi fault juga, namun selama modul yang utama tidak mati, PLC dan logic tetap jalan.

 kalau dari gambar error dari I/O coba di cheek apakah ada IO modul yang fault

apaakah process stop?

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

maksudnya PLC Modicon M580 kali pak ?

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

Plc modicon m580 itu pak ​salah. Mungkin

 

Originally posted by Anggara

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

plc m580 mode redundant ya

indikator primary / stanby tidak memyala

 

apakah dua cpu sudah di set processor id A dan processor id B ?

 

coba di upload program yang identik ke kedua plc tersebut

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

coba pahami disini pak

 

​untuk detail bisa dipelajari dari link berikut: https://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA231369/

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

kalo ada videonya lebih baik karena untuk tipe fault jenis ini bisa bermacam2 sumbernya..

Highlighted

Re: Permisi ada yang pake PLC modicon m508 , saya ada kendala di plc terbaca fault, ada yang pernah dapat kasus seperti ini? Mohon sarannya

biasanya fault terjadi jika ada dalah program/setting yg tidak sesuai dengan hardware yg terinstal. coba di crosschek

atau jika hardware sudah sesuai cek di signal input/output apakah sudah sesuai dengan signal yg dinginkan

dan analisis terjadi cek di manual troubleshooting error code dari fault tersebut