Posted: 2019-11-08 04:36 AM
Muncul "warning, external power supply required" di Unity Pro, maksudnya kenapa ya?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 04:38 AM
warning tersebut disebabkan module I/O yang kita pilih di unity pro, membutuhkan power supply tambahan yang diwiring di module. pada tipe power Supply BMXCPS2000 atau BMXCPS3500 memiliki channel out power supply yang dapat digunakan untuk diwiring ke module I/O (walaupun sebaiknya menggunakan power supply external terpisah), sedangkan pada power supply seperti tipe BMXCPS4002 tidak memiliki channel out, maka akan muncul warning tersebut.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2019-11-08 04:38 AM
warning tersebut disebabkan module I/O yang kita pilih di unity pro, membutuhkan power supply tambahan yang diwiring di module. pada tipe power Supply BMXCPS2000 atau BMXCPS3500 memiliki channel out power supply yang dapat digunakan untuk diwiring ke module I/O (walaupun sebaiknya menggunakan power supply external terpisah), sedangkan pada power supply seperti tipe BMXCPS4002 tidak memiliki channel out, maka akan muncul warning tersebut.