Modbus TCP M580

Highlighted

Modbus TCP M580

Hallo,

 

Apakah ada yang tau bagaimana configurasi Read Register Modbus TCP menggunakan block Read_Var??

 

1 REPLY 1
Highlighted
Commander

Re: Modbus TCP M580

Cara pakainya seperti ini kira-kira di M580.

image.png

 

 

ADR:

untuk M580 menggunakan ADDMX, kalau M340 menggunakan ADDM

 

kemudian 0.2.0 adalah lokasi module yang akan bekerja untuk request ini = nomor rack . nomor slot . channel ethernetnya

 

channel ethernetnya jika menggunakan CPU adalah 3, dan slot nya 0.

jika menggunakan Module NOC, channelnya 0, slot nya sesuai lokasi dimana module tersebut dipasang.

 

192.168.0.10 adalah alamat IP dari device nya.

 

 

OBJ:

diisi '%MW' untuk request Holding Register (4000x)

 

Num:

adalah start register yang akan direquest. kebetulan yang akan di request adalah %MW0 atau kalau dengan modbus Addressing 40001.

 

NB:

jumlah register yang akan dibaca. dicontohkan request 15 register

 

 

GEST: 

variable untuk nampung status block nya. juga setting timeout, dan lain2.

isinya harus array dengan 4 index seperti gambar berikut

 

image.png

 

 

RECP:

data tampungan hasil pembacaan, berupa array yang besar index arraynya sesuai jumlah NB

image.png

 

 

 

dan yang terakhir jangan lupa untuk Allow Dynamic arrays di Project Setting:

 

image.png