Apakah kita bisa menggunakan IO TM3xxxx sebagai RIO drop untuk M340?
Kalau bisa bagaimana cara kita mengkonfigurasinya di Unity? Karena setau kami TM3xxx hanya bisa di program menggunakan Somachine software.
Apakah kita bisa menambahkan EDS catalog ke Unity sehingga kita bisa mengkonfigurasi TM3xxx IO di Unity?
Terima kasih
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-09-07 02:18 AM
@adrianS Halo pak,
untuk TM3 bisa dibaca dari M340 menggunakan EIP dan Modbus TCP. menggunakan Module TM3BCEIP
softwarenya bisa menggunakan TM3BC IO Configurator bisa di download di sini: https://www.se.com/ww/en/download/document/TM3BC_IO_Configurator/
pilihannya EIP (EtherNet/IP) atau ModbusTCP.
untuk konfigurasi di Unity/Control Expert menggunakan EDS nanti bisa di export dari software tersebut diatas.
untuk Modbus TCP, bisa menggunakan DTM > Modbus Device
Thanks
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-09-07 02:18 AM
@adrianS Halo pak,
untuk TM3 bisa dibaca dari M340 menggunakan EIP dan Modbus TCP. menggunakan Module TM3BCEIP
softwarenya bisa menggunakan TM3BC IO Configurator bisa di download di sini: https://www.se.com/ww/en/download/document/TM3BC_IO_Configurator/
pilihannya EIP (EtherNet/IP) atau ModbusTCP.
untuk konfigurasi di Unity/Control Expert menggunakan EDS nanti bisa di export dari software tersebut diatas.
untuk Modbus TCP, bisa menggunakan DTM > Modbus Device
Thanks