Magelis HMI Access data dari serial port M340 NOM? bersamaan

apakah HMI bisa baca PLC dari Serial Port Nom Communication module?

sedangkan secara bersamaan data PLC juga dibaca melalui port ethernet, apakah bisa bersamaan,

atau dua port NOM dipakai bersamaan sebagai slave apakah bisa?

1 REPLY 1
Lieutenant

Re: Magelis HMI Access data dari serial port M340 NOM? bersamaan

Untuk Port NOM menggunakan serial sedangkan pembacaan data melalui PLC melalui ethernet sehingga tidak berhubungan keduanya bisa dilakukan hanya yang perlu diperhatikan untuk protocol serial hanya boleh diijinkan 1 master untuk satu network, dan ketika membaca secara bersamaan maka load HMI akan bertambah sehingga perlu diperhatikan untuk setting interval time dan qty data yang akan dibaca