M340 Reset Menyebabkan Parameter ATV320 Kembali ke Default

Highlighted

M340 Reset Menyebabkan Parameter ATV320 Kembali ke Default

Hello Masters,

 

 

Baru-baru ini saya ada project yang menggunakan M340 dan 9 pcs ATV320. Saya menggunakan CANopen untuk menghubungkan inverter dan M340 tersebut. Software programming yang saya gunakan adalah Unity Pro XL v13.

 

Saya sudah bisa mengontrol dan membaca parameter ATV320 via CANopen tersebut. Hanya saja ketika M340 reset (On-Off-On lagi), semua parameter di ATV320 kembali ke default. Contohnya: Baudrate CANopen yang tadinya diset dari 250kbps berubah kembali menjadi 125kbps.

 

Apakah ada yang settingan yang perlu diubah di Unity Pro? Apabila ada masters yang mengalami hal yang sama, mohon agar bisa di-share solusinya seperti apa.

 

Terima kasih banyak sebelumnya.

 

Regards,

Andri

2 REPLIES 2
Highlighted
Commander

Re: M340 Reset Menyebabkan Parameter ATV320 Kembali ke Default

Halo Pak @andrigunawan ,

 

itu sepertinya ada ngerubah setting dari program di unity-nya. makesure saja, setting di unity terkait ke VSD sudah benar tidak merestore setting

image.png

Highlighted

Re: M340 Reset Menyebabkan Parameter ATV320 Kembali ke Default

Thanks, Pak. Sudah dites dan berhasil..