Hallo guys,
I have an analog input modul on my project, I have configure the PLC modul with remote IO on my Control Expert, but It still doesn't work and get an error indicator.
Anybody have a suggestion for my problem??
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-04-02 01:29 AM
@deniagprianta untuk konfigurasi AHI memang perlu konfigurasi modulenya juga dengan DTM, jika tidak maka module tersebut tidak akan berfungsi.
caranya masuk ke menu Tools>DTM Browser
kemudian klik kanan di CPU pilih Add
kemudian pilih module AHI
dan Add DTM.
kemudian klik kanan lagi di DTM browser bagian CPU pilih Open atau bisa juga double klik saja
kemudian pilih seperti gambar berikut:
1. Merah : untuk select module AHI
2. Biru : pilih address setting
3. Kuning : identifier adalah lokasi module yang akan di konfigurasi:
rule penulisannya adalah sebagai berikut:
jika kurang jelas, berikut ada Video nya:
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-04-02 01:29 AM
@deniagprianta untuk konfigurasi AHI memang perlu konfigurasi modulenya juga dengan DTM, jika tidak maka module tersebut tidak akan berfungsi.
caranya masuk ke menu Tools>DTM Browser
kemudian klik kanan di CPU pilih Add
kemudian pilih module AHI
dan Add DTM.
kemudian klik kanan lagi di DTM browser bagian CPU pilih Open atau bisa juga double klik saja
kemudian pilih seperti gambar berikut:
1. Merah : untuk select module AHI
2. Biru : pilih address setting
3. Kuning : identifier adalah lokasi module yang akan di konfigurasi:
rule penulisannya adalah sebagai berikut:
jika kurang jelas, berikut ada Video nya: