41348members
184411posts

HMIST6500 External Memory

Highlighted

HMIST6500 External Memory

Dear Master - Master,

 

Saya sedang setting data logging di HMIST6500 dengan EOTE software dan akan menyimpan logged data di external USB storage. Mohon advise untuk pertanyaan berikut ini :

1. Maximum Size of External USB storage yang bisa dibaca HMIST6500 ?

2. Bagaimana caranya jika saya harus copy file logging (CSV atau TXT) dari USB storage sementara data logging tetep harus running?

 

Thank You 

1 REPLY 1
Highlighted

Re: HMIST6500 External Memory

Halo @aulia_rahman 

 

1. Maksimum kapasitas USB Storage yang bisa dipasang adalah 2 TB dengan format FAT.
image.png

2. Saat ini pengambilan datanya hanya dapat dilakukan offline dengan cara meng-export terlebih dahulu datanya ke CSV/TXT