43393members
217898posts

EGX 150 TO PLC TWIDO

Highlighted

EGX 150 TO PLC TWIDO

Setelah saya mengkoneksikan Twido PLC ke EGX150 (serial Port RS485), lalu bagaimana caranya melakukan test agar kita tahu apakah koneksi kedua hardware tersebut sudah benar atau masih error.

 

(Lewat LINK150 dari)

3 REPLIES 3
Highlighted
Commander

Re: EGX 150 TO PLC TWIDO

  • test pertama bisa akses web nya EGX melalui browser (chrome / IE) menggunakan IP address nya. ada menu untuk test modbusnya, dan memasukkan register modbus yang mau dibaca
  • Test kedua, menggunakan aplikasi modbus scanner dari PC/Laptop di arahkan ke IP EGX150

Re: EGX 150 TO PLC TWIDO

Saya tidak menemukan menu test modbus nya di Link150 (webpage dari EGX) dan ini saya hanya bisa mengakses 2 menu yaitu Diagnostic dan Configuration and setting saya

Highlighted
Commander

Re: EGX 150 TO PLC TWIDO

Login dulu sebagai admin nanti ada menu berikut: image.png