Halo,
apakah ada cara untuk baca OPC nya ClearSCADA (ClearSCADA sebagai OPC DA Server) dari remote PC tanpa harus repot mengkonfigurasi DCOM?
karena setting DCOM sangat tidak praktis, dan cukup rumit.
Thanks
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-03-05 02:30 AM
bisa. di installer ClearSCADA ada untuk baca OPC dari PC lain.
di PC yang akan membaca OPC nya ClearSCADA bisa install ini, tapi gak perlu install semua. cukup Data Access nya saja.
kemudian buka "Configure Connection" setelah selesai install
kemudian akan muncul deh, OPC DA nya di lokal.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-03-05 02:30 AM
bisa. di installer ClearSCADA ada untuk baca OPC dari PC lain.
di PC yang akan membaca OPC nya ClearSCADA bisa install ini, tapi gak perlu install semua. cukup Data Access nya saja.
kemudian buka "Configure Connection" setelah selesai install
kemudian akan muncul deh, OPC DA nya di lokal.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.