Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79221members
343844posts

BMXNOM0200

Solved
Hendra
Cadet
0 Likes
1
632

BMXNOM0200

Hallo Team,

BMXNOM0200 dapat mengontrol dan memonitoring maksimal berapa perangkat modbus per module BMXNOM0200?

 

Tolong Dibantu.

Terima Kasih.


Accepted Solutions
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
630

Re: BMXNOM0200

untuk RS485 (modbus) typical nya paling banyak adalah 32 device terpasang pak (walau teoriticalnya 255), dan direkomendasikan setelah 16/20 node menggunakan repeater.

 

namun ini balik lagi ke jumlah data yang mau dibaca/ditulis

 

mau baca data apa saja pak? berapa jumlahnya dalam 1 device? menggunakan baudrate berapa.

 

 

untuk BMXNOM0200 ada 2 port, jadi bisa 64 teorinya. tapi saya rekomendasi masing2 16 device saja.

See Answer In Context

1 Reply 1
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
631

Re: BMXNOM0200

untuk RS485 (modbus) typical nya paling banyak adalah 32 device terpasang pak (walau teoriticalnya 255), dan direkomendasikan setelah 16/20 node menggunakan repeater.

 

namun ini balik lagi ke jumlah data yang mau dibaca/ditulis

 

mau baca data apa saja pak? berapa jumlahnya dalam 1 device? menggunakan baudrate berapa.

 

 

untuk BMXNOM0200 ada 2 port, jadi bisa 64 teorinya. tapi saya rekomendasi masing2 16 device saja.