Hallo Team,

BMXNOM0200 dapat mengontrol dan memonitoring maksimal berapa perangkat modbus per module BMXNOM0200?

 

Tolong Dibantu.

Terima Kasih.


Accepted Solutions
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
631

Re: BMXNOM0200

untuk RS485 (modbus) typical nya paling banyak adalah 32 device terpasang pak (walau teoriticalnya 255), dan direkomendasikan setelah 16/20 node menggunakan repeater.

 

namun ini balik lagi ke jumlah data yang mau dibaca/ditulis

 

mau baca data apa saja pak? berapa jumlahnya dalam 1 device? menggunakan baudrate berapa.

 

 

untuk BMXNOM0200 ada 2 port, jadi bisa 64 teorinya. tapi saya rekomendasi masing2 16 device saja.

See Answer In Context

1 Reply 1
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
632

Re: BMXNOM0200

untuk RS485 (modbus) typical nya paling banyak adalah 32 device terpasang pak (walau teoriticalnya 255), dan direkomendasikan setelah 16/20 node menggunakan repeater.

 

namun ini balik lagi ke jumlah data yang mau dibaca/ditulis

 

mau baca data apa saja pak? berapa jumlahnya dalam 1 device? menggunakan baudrate berapa.

 

 

untuk BMXNOM0200 ada 2 port, jadi bisa 64 teorinya. tapi saya rekomendasi masing2 16 device saja.