Apakah pengertian cold dan warm start di PLC dan pengaruhnya di last value dari variable tag di M580 ?

Highlighted
Ensign

Apakah pengertian cold dan warm start di PLC dan pengaruhnya di last value dari variable tag di M580 ?

Selamat pagi Suhu Schneider, saya mau tanya Apakah pengertian cold dan warm start di PLC dan pengaruhnya di last value dari variable tag di M580 ? Terima kasih

2 REPLIES 2
Highlighted
Commander

Re: Apakah pengertian cold dan warm start di PLC dan pengaruhnya di last value dari variable tag di M580 ?

secara terminology,
Cold start memiliki arti menyalakan sesuatu dari keadaan mati (dingin).

Warm Start memiliki arti menyalakan ulang sesuatu dari keadaan ON/Hidup.

namun dalam PLC (terutama PLC Schneider Electric, yaitu Modicon), definisi tersebut tidak benar-benar sesuai.
Cold Start di PLC hanya terjadi jika opsi ini di enable/centang untuk melakukan Cold Start ketika di Power ON dari keadaan mati/OFF, ataupun dalam keadaan ON kemudian di powercycle.

Sedangkan jika opsi tersebut tidak di enable (defaultnya tidak) maka dalam keadaan apapun PLC dinyalakan disebut warm start.

lalu apa perbedaan warm start dan cold start di PLC?
Cold Start pada PLC akan membuat semua variable dan konfigurasi akan kembali ke nilai default nya (Initital Value).
Sedangkan Warm Start, semua variable/konfigurasi akan dipertahankan valuenya sesuai nilai akhir nya (last value) atau bisa juga disebut Retain

Highlighted
Ensign

Re: Apakah pengertian cold dan warm start di PLC dan pengaruhnya di last value dari variable tag di M580 ?

Terima kasih Pak Oncom atas jawabannya....