Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

Highlighted

Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

3 REPLIES 3
Highlighted
Lt. Commander

Re: Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

Seharusnya untuk melakukan upgrade PLC twido dapat dilakukan cukup dengan meng-upgrade bagian CPU dari PLC twido dengan CPU M221 bukan CPU M241 dengan catatan untuk IO jenis TM2 tidak perlu dilakukan penggantian namun untuk IO jenis TWD perlu dilakukan penggantian,

 

Namun apabila ingin mengganti dengan PLC M241 bisa juga asalkan tipe IO nya TM2

 

Selain itu source code dari software twido suite juga langsung dapat diconvert menggunakan software Somachine Basic

Highlighted

Re: Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

jadi 2 kali upgrade ya?

pertama upgrade dulu ke m221 via somachine basic,

kedua upgrade ke m241 via somachine

 

Originally posted by kresekjoy

Highlighted
Lt. Commander

Re: Apakah PLC M241 support dengan IO PLC twido apabila ingin melakukan upgrade?

tidak perlu 2 kali upgrade tinggal selection PLC nya pilih yang mana, apabila menggunakan M221 bisa langsung convert source code ( namun perlu dicek lebih detil hasil convertannya apabila menggunakan fungsi2 khusus misal CAN OPEN, perlu tuning lagi) tetapi apabila mengguanakan PLC M241 harus diconvert manual