43352members
217785posts

Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

Highlighted

Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

apakah kita bisa access data yang sudah di polling oleh Citect Scada, dari workstation nya, bukan dari devicenya.

sehingga tidak membebanin slave device.

5 REPLIES 5
Highlighted
Lt. Commander

Re: Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

Untuk CItect SCADA sebagai Client memang pengambilan data dari Workstation yang ditentukan sebagai Servernya.

Highlighted

Re: Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

maksdunya apakah bisa Citec Scada server di access oleh 3rd party software / SCADA lain.

dan protocol apa saja yang tersedia

Highlighted
Lt. Commander

Re: Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

cara yang paling umum untuk berkomunikasi antar SCADA bisa menggunakan OPC

Highlighted
Ensign

Re: Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

citect scada bisa menjadi OPC DA server, sehingga 3rd party bisa berkomunikasi dengan protokol OPC

Highlighted
Commander

Re: Apakah Citect Scada bisa menjadi data server? bagaimana caranya

Selain OPC DA ada juga opsi baca pake Webservices (XML) biasanya kalo yg app developer lebih suka ini nih​.

Cara lain bisa pake CtAPI nya citect... Ini agak rumit.

Yg paling lazim sih memang via OPC​...