Discuss and solve problems in energy management and automation. Join conversations and share insights on products and solutions. Co-innovate and collaborate with a global network of peers.
Register Nowkami bererencana mengambil data dari ATS48 dari serila port dan sudah bisa dilakukan, dengan unity pro.
apakah kami bisa melakukan share port serial ATS48 sehingga bisa di gunakna untuk remote display juga?
satu port untuk remote display dan ke Port NOM
@085736021066 sayangnya tidak bisa. Modbus RTU tidak bisa multi master. Karena keterbatasan di serial nya. Jika menggunakan modbus TCP bisa..
Btw Remote Display nya menggunakan apa? Kalau pake HMI biasa (magelis), bisa baca via PLC saja, port NOM kan ada 2, bisa dipake satunya sebagai slave...
untuk peruntukannya VW3G22101 adalah untuk ATS 22, sedangkan yang VW3G48101 adalah untuk ATS 48..
Kalo memang digunakan untuk multi monitor bisa digunakan caranya suhu @Oncom sehingga bisa digunakan untuk exchange data dan monitor parameter.