42306members
201260posts

ATS48 Remote Display + Modbus Data

Highlighted

ATS48 Remote Display + Modbus Data

kami bererencana mengambil data dari ATS48 dari serila port dan sudah bisa dilakukan, dengan unity pro.

apakah kami bisa melakukan share port serial ATS48 sehingga bisa di gunakna untuk remote display juga?

satu port untuk remote display dan ke Port NOM

4 REPLIES 4
Highlighted
Commander

Re: ATS48 Remote Display + Modbus Data

@085736021066  sayangnya tidak bisa. Modbus RTU tidak bisa multi master. Karena keterbatasan di serial nya. Jika menggunakan modbus TCP bisa..

Highlighted
Commander

Re: ATS48 Remote Display + Modbus Data

Btw Remote Display nya menggunakan apa? Kalau pake HMI biasa (magelis), bisa baca via PLC saja, port NOM kan ada 2, bisa dipake satunya sebagai slave...​

Highlighted

Re: ATS48 Remote Display + Modbus Data

terima kasih informasinya,

maaf maksudnya VW3G48101 remote display, semacam display extensi dari ATS48

 

oh iya apakah memang tidak bisa VW3G22101 digunakan ke ATS 48?

Highlighted
Lt. Commander

Re: ATS48 Remote Display + Modbus Data

@085736021066  

untuk peruntukannya VW3G22101 adalah untuk ATS 22, sedangkan yang VW3G48101 adalah untuk ATS 48..

 

Kalo memang digunakan untuk multi monitor bisa digunakan caranya suhu @Oncom  sehingga bisa digunakan untuk exchange data dan monitor parameter.