PM8000
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
It is likely that you have your CT primary set too high (> 1000) as this is why the PM8000 is likely indicating kA on the display.
How to Change the Voltage / Current / Power Units Displayed on the ION Meters
If you indeed have a 1000:5 (or even higher primary value) CT, but nominally it is drawing way less current, you should consider swapping out to a more reasonable lower rating CT as the reading accuracy may be inaccurate at that low levels.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hi Robert,
Thanks very much. This is helpful information
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Bonjour,
J'ai un client qui me demande d'afficher les courants en A et non en kA sur ses PM8000
lorsque le primaire est en dessous de 1000A, ça passe.
Au delà de 1000A cela pose problème:
TI 1250/5A reconfigurés en 250/1A ok, valeur en A
TI 6000/5A même reconfigurés en 1200/1A, valeur toujours en kA ...
j'ai le même genre de problème avec les puissances et les énergies.
J'ai regardé via IONsetup, rien trouvé.
Si quelqu'un a une solution simple a me donner.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Bonjour,
j'ai réussi à changer l'affichage des unités mais que dans un écran personnalisé.
J'ai crée une page dans le menu Arithmetic Modules.
Par contre, je n'arrive pas a afficher les unités à droite des valeurs; j'ai du mettre les unités dans le texte.
Si quelqu'un a une autre méthode ...
(essais avec TI 6000/5A, TGBT 400V)