Hola a Todos!
Estoy configurando un PM5340 con el IONSetup v3.0.16337.01 y veo que sólo tiene un Data Log, pero el problema es que puedo configurar hasta 2 registros como máximo, tal como se puede observar en la imagen a continuación.
Qué parámetro debo configurar para poder guardar más de 2 registros y por qué no puedo seleccionar entre los demás registros del PM como Armónicos y otros?
Desde ya, Gracias por todo el apoyo.
Saludos!
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hola Adriana Mariani, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.
La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.
La opción dependiendo de tu necesidad seria:
1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.
2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.
Saludos.
Andres F. Duque F.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Hola Adriana Mariani, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.
La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.
La opción dependiendo de tu necesidad seria:
1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.
2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.
Saludos.
Andres F. Duque F.