Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Solved
BurhanAST
Crewman
Crewman

Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

 Selamlar,

 

Uzak I/O modülü olan "TM3BCEIP" referans numaralı ürünü Modbus TCP/IP TM221 PLC ile kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyorsak "TM3XTRA1" ile "TM3XREC1" modülleri arası kablo mesafesi max. kaç mt. olabiliyor.

 

 Desteklerinizi bekliyorum, teşekkürler.

Tags (1)

Accepted Solutions
AbdullahK
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Merhaba,

 

Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor. 

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/

 

Saygılarımla.

See Answer In Context

Tags (2)
3 Replies 3
AbdullahK
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Merhaba,

 

Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor. 

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/

 

Saygılarımla.

Tags (2)
BurhanAST
Crewman
Crewman

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Bilgilendirme için teşekkürler. 

Tags (1)
EsinGUL_TR
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
384

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Bilgilendirme için teşekkürler