Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-12 02:50 AM . Last Modified: 2020-07-22 06:40 AM
Merhabalar ,
TM262 Motion Controller kullanıyorum. El çarkı olarak kullandığım bir adet Motion Encoder mevcut. Daha fazla motion encoder kullanmam gerekiyor , kaç adet kullanabilirim. Çözüm hakkında yardımcı olabilir misiniz?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-12 09:09 AM
Merhabalar ,
Schneider Electric TM262 Motion kontrolörler üzerinde bir adet Motion Encoder girisine sahiptir. Bu Encoder girişine Incremental encoder ve ya SSI encoder bağlanılabilir.
Bu encoder'ı motion encoder olarak kullanmak istersek Axis olarak seçmeli ve Scaling'i yani bir encoder turu kaç mm harekete karşılık geleceği ve kaç pulse olacağı belirtilmelidir.
Ayrıca Motion controller ile kullanılacak servo sürücülerimizden olan Lexium32S Servo sürücülerin PTI girişlerine bir adet encoder bağlanılabilir. Ayrıca Lexium32S sürücülere bir adet de harici encoder ( external encoder ) 'da bağlanılabilir. Bu encoder analog digital olablir.
Dolayısı ile bu iki encoder 'da ( birisi PTI giriiş , diğeri harici encoder kartı satın alınarak) mekanik hareketi elektrik sinyaline dönüştürmek için ve pozisyon hız belirlenmesinde kullanılır hatta Motion Encoder olarak kullanılabilir.
,
Görüldüğü gibi M262 motion controller'a üzerinde olan bir adet motion encoder'dan harici olarak her eksen PTI girişine encoder'lar ekleyerek kullanılabilir. Daha fazlasına ihtiyac olunması halinde her eksene ek bir adet daha harici encoder kartı Slot2 'ye eklenerek kulllanılabilir.
Ayrıca HSC , High Speed Counter' TM3 modulleri de kullanılabilir.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-12 09:09 AM
Merhabalar ,
Schneider Electric TM262 Motion kontrolörler üzerinde bir adet Motion Encoder girisine sahiptir. Bu Encoder girişine Incremental encoder ve ya SSI encoder bağlanılabilir.
Bu encoder'ı motion encoder olarak kullanmak istersek Axis olarak seçmeli ve Scaling'i yani bir encoder turu kaç mm harekete karşılık geleceği ve kaç pulse olacağı belirtilmelidir.
Ayrıca Motion controller ile kullanılacak servo sürücülerimizden olan Lexium32S Servo sürücülerin PTI girişlerine bir adet encoder bağlanılabilir. Ayrıca Lexium32S sürücülere bir adet de harici encoder ( external encoder ) 'da bağlanılabilir. Bu encoder analog digital olablir.
Dolayısı ile bu iki encoder 'da ( birisi PTI giriiş , diğeri harici encoder kartı satın alınarak) mekanik hareketi elektrik sinyaline dönüştürmek için ve pozisyon hız belirlenmesinde kullanılır hatta Motion Encoder olarak kullanılabilir.
,
Görüldüğü gibi M262 motion controller'a üzerinde olan bir adet motion encoder'dan harici olarak her eksen PTI girişine encoder'lar ekleyerek kullanılabilir. Daha fazlasına ihtiyac olunması halinde her eksene ek bir adet daha harici encoder kartı Slot2 'ye eklenerek kulllanılabilir.
Ayrıca HSC , High Speed Counter' TM3 modulleri de kullanılabilir.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-14 07:36 AM
@AzizB Bey Merhabalar,
O halde son durumda;
M262 ile 1 adet,
Her eksen için eklediğim LXM32S Servo sürücüye de 1 adet (Gerekirse encoder kartı ile 2'ye artırılabilir),
Ya da HSC modülleri ekleyerek motion Encoder sayısını artırabiliyorum.
Doğru mudur?
Anıl
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-15 02:32 AM
Merhabalar @AnilA Bey ,
Kesinlikle haklısınız , M262 ile onboard bir adet , Eklenen her bir LXM32S ile 1'er adet daha ve istenirse ek bir modül ile her eksene birer adet daha motion encoder eklenebilir..
Daha fazla sayıda encoder ihtiyacı olması durumunda HSC TM3 modüller eklenebilir. Eklenen TM3 HSC modullerde kullanım açısından tek bir fark vardır. Motion encoder olan kullanılamaz.
Standart 2 kanal 2 adet encoder olarak kullanılabilir.