Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Forumdaki ilk sorum 🙂

 

Stop and Go fonksiyonu tüm Altivar Process ürünlerinde mevcut mudur? Altivar Process Modular APM ürünlerinde de uygulanabiliyor mu?

 

Amacım giriş kontaktörü olmaksızın sürücünün güç katının enerjisini kesebilmek.

Tags (1)

Accepted Solutions
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
3
1028

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Merhabalar 🙂

Bu fonksiyon frame size 4 ve yukarısında yer alan güç değerlerine sahip sürücülerimizde bulunuyor.

Bu ( https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV930_950_Installa... ) link'teki Installation Manual'in 17-20. sayfaları arasında ilgili değerlere ulaşılabilir. 


İyi çalışmalar. 

See Answer In Context

Tags (1)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
997

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Merhaba,

 

ATV6A0 ve ATV9A0'da da Stop and Go fonksiyonu bulunmaktadır. Teyitli bilgidir. 🙂

 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

 

See Answer In Context

Tags (1)
5 Replies 5
burak.yumusak
Cadet
Cadet
0 Likes
0
1033

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Merhabalar

 

Stop and Go fonksiyonu APM dahil bütün Altivar Process ürünlerinde standart bir fonksiyon olarak sunulmaktadır.

 

Saygılarımla

 

Tags (1)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
3
1029

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Merhabalar 🙂

Bu fonksiyon frame size 4 ve yukarısında yer alan güç değerlerine sahip sürücülerimizde bulunuyor.

Bu ( https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV930_950_Installa... ) link'teki Installation Manual'in 17-20. sayfaları arasında ilgili değerlere ulaşılabilir. 


İyi çalışmalar. 

Tags (1)
rtuncer_KLTEnerji
Crewman
Crewman
0 Likes
2
1012

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80757/

 

Programlama manueli sayfa 614'te fonksiyon için "This function is available for drives from frame size 4 to 7" bilgisi verilmiş.

Ayrıca sayfa 615'teki notta ATV980 ve ATV9B0 low harmonik sürücüleri ile ilgili parametresi hakkında bilgi verilmiş.

 

Buradan ATV6A0, ATV9A0 APM ürünlerde de bu fonksiyon mevcut mu emin olamadım. Teyit alabilirsek güzel olur.

 

Sürücü çalışmadığı zamanlarda güç katının enerjisini kesmek istiyoruz. Farklı markalarda giriş kontaktörü kullanmamız gerekiyor (ekstra maliyet) ancak eğer bu fonksiyonu kullanabilirsek ayrıca bir kontaktör kullanmaksızın sürücünün güç katının beslemesini kesebiliriz.

 

Tags (1)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
998

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

Merhaba,

 

ATV6A0 ve ATV9A0'da da Stop and Go fonksiyonu bulunmaktadır. Teyitli bilgidir. 🙂

 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

 

Tags (1)
rtuncer_KLTEnerji
Crewman
Crewman
0 Likes
0
989

Re: Stop and Go fonksiyonu hangi Altivar Process ürünlerinde mevcut?

teşekkürler