ST6400 HMI Reçetede Dildeğiştirme

Highlighted
Ensign

ST6400 HMI Reçetede Dildeğiştirme

Merhabalar,

Elimdeki st6400 hmi ile hazır reçete fonksiyonunu kullanıyorum.Ingredient1-Label isimlerini türkçe yazabiliyorum.Ancak dil değiştirdiğimde bunlarında seçtiğim dile göre değişmesi gerekiyor.Script ile değiştirmeye çalıştım ancak hata verdi.Bu konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz.

Teşekkürler.

Tags (1)
2 REPLIES 2
Highlighted

Re: ST6400 HMI Reçetede Dildeğiştirme

Merhabalar,

 

Bahsettiğiniz özellik EOTE v3.1-Sp1A (şu an için en güncel versiyon) bulunmamaktadır. Yeni versiyonlarda bu özellik eklenecektir. 

 

Şu anda bu isteginizi karşılayacak 2 method önerebilirm. 

 

Method-1 : Her dil paketi için bir reçete grubu olusturup, dil değişimleri ile birlikte recete grubunu degistirebilirsiniz. Bunu Recipe Control kısmından GroupID degerine LanguageID i yazarak yapabilirsiniz. Bu islem icin asagıdaki ekran goruntusunden faydalanabilirsiniz.

 

SS1.PNG

 

Method-2 : Recete elemanlarını haricen text dosyası olarak olusturup label kısımlarını burada yapmanız. IngredientViewer kısmında isimleri saklamak için Name kolonunun ismini silip genişliğini 1 olarak ayarlayınız.

Bu islem icin asagıdaki ekran goruntusunden faydalanabilirsiniz.

 

SS2.PNG

 

Eklediğim program iki methoduda içermektedir. Umarım faydalı olmuştur.

 

İyi çalışmalar.

Tags (1)
Highlighted
Ensign

Re: ST6400 HMI Reçetede Dildeğiştirme

Bilgiler için teşekkürler.