Merhaba,
Machine Expert tarafında plcler arasında bir haberleşme ağı kurmak kurmak istiyorum. Örneğin, iki adet M241 arasında Ethernet IP protokolünü kullanarak nasıl bir yapı oluşturulabilir ? Bununla alakalı örnek bir dokuman yada uygulama örneği paylaşabilir misiniz ?
Solved! Go to Solution.
Merhabalar ,
Schneider Electric M241-M251-M262 serisi PLC'lerde Ethernet IP haberleşmesi hem adapter hem Scanner olarak desteklenmektedir. Yani sizin uygulamanızda M241 -M241 haberlesmesinde bir CPU adapter bir CPU scanner olarak kullanılmalıdır.
Ethernet IP haberlesmesinde Scanner olarak kullanılacak device 'a adapter olarak kullanılacak cihazın eds dosyasını eklemeliyiz.
Hem Machine Expert yazılımında hem de SoMachine yazılımında aynı adımlar kullanılarak eklenebilir. Ethernet Ip Scanner olarak seçildikten sonra Add device denilir.
Burada önceden eds dosyaları ya da xml'leri eklenmiş predefined cihazlar görebilirsiniz. Bus Coupler'ler Hız Kontrol cihazları gibi.. Eger listede sizin haberlesmek istediğiniz cihaz yok ise Tools , Device Repository kısmından ekleyebilirsiniz.
Schneider Electric Tüm Modicon Controller'ların eds dosyasına aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.se.com/us/en/download/document/EDSFILESALLPLCS/
Bu linkten eklediğiniz eds dosyalarını sisteme install ederek , Ethernet IP targets'larda Others kısmında göreceksiniz.
Eds dosyasını ekledikten sonra her iki tarafta okunacak ve yazılacak degerlerin hangi adresten yazılacagını düzenlemek gerekecektir. Örnegin Read Data from 100 , Write Data to 150 gibi...
Bu eklediğimiz tüm connection'lar Ethernet Ip IP mapping kısmında görülecektir. İstediğimiz degiskeni programda kullanmak üzere isimlendirerek kullanabilriiz.
Buradaki data size diğer M241 'de adapter olarak kullanılacak kontrolcüde aynı olmak zorundadır.
M241 Adapter 'da ise aynı data size , terslenmiş olarak kullanılır. ( Scanner 100 den okuyacaktı , Adapter 100 'e yazacak anlamına gelir)
Her iki kontroöre de download yapılarak haberlesme test edilebilir. Ekte M241 'in Adapter , M251 'in Scanner olarak kullanıldıgı örnegi bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Aziz Büyük
Merhabalar ,
Schneider Electric M241-M251-M262 serisi PLC'lerde Ethernet IP haberleşmesi hem adapter hem Scanner olarak desteklenmektedir. Yani sizin uygulamanızda M241 -M241 haberlesmesinde bir CPU adapter bir CPU scanner olarak kullanılmalıdır.
Ethernet IP haberlesmesinde Scanner olarak kullanılacak device 'a adapter olarak kullanılacak cihazın eds dosyasını eklemeliyiz.
Hem Machine Expert yazılımında hem de SoMachine yazılımında aynı adımlar kullanılarak eklenebilir. Ethernet Ip Scanner olarak seçildikten sonra Add device denilir.
Burada önceden eds dosyaları ya da xml'leri eklenmiş predefined cihazlar görebilirsiniz. Bus Coupler'ler Hız Kontrol cihazları gibi.. Eger listede sizin haberlesmek istediğiniz cihaz yok ise Tools , Device Repository kısmından ekleyebilirsiniz.
Schneider Electric Tüm Modicon Controller'ların eds dosyasına aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.se.com/us/en/download/document/EDSFILESALLPLCS/
Bu linkten eklediğiniz eds dosyalarını sisteme install ederek , Ethernet IP targets'larda Others kısmında göreceksiniz.
Eds dosyasını ekledikten sonra her iki tarafta okunacak ve yazılacak degerlerin hangi adresten yazılacagını düzenlemek gerekecektir. Örnegin Read Data from 100 , Write Data to 150 gibi...
Bu eklediğimiz tüm connection'lar Ethernet Ip IP mapping kısmında görülecektir. İstediğimiz degiskeni programda kullanmak üzere isimlendirerek kullanabilriiz.
Buradaki data size diğer M241 'de adapter olarak kullanılacak kontrolcüde aynı olmak zorundadır.
M241 Adapter 'da ise aynı data size , terslenmiş olarak kullanılır. ( Scanner 100 den okuyacaktı , Adapter 100 'e yazacak anlamına gelir)
Her iki kontroöre de download yapılarak haberlesme test edilebilir. Ekte M241 'in Adapter , M251 'in Scanner olarak kullanıldıgı örnegi bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Aziz Büyük
Discuss challenges in energy and automation with 30,000+ experts and peers.
Find answers in 10,000+ support articles to help solve your product and business challenges.
Find peer based solutions to your questions. Provide answers for fellow community members!