Posted: 2021-04-26 11:43 PM
Merhabalar ,
M340 PLC im ile M221 PLC imi haberleştirmek Ethernet IP protokolü ile haberleştirmek istiyorum , Schneiderin Youtube üzerinde ki https://www.youtube.com/watch?v=gom8KaeYbow şu videoyu takip ediyorum adımlar için ,1.28 Dk daki DTM Browser i açarken karşısına gelen Host PC altındaki PLC bendeki Unity proda gözükmüyor , burada takılıp ilerleyemiyorum , ben ekleme yaptığımda ise kullandığım ethernet modulunu göremiyorum kullandığım ethernet modulü NOE0110 (PLC ise P342020), güncellemeleri yaptım DTM için ama sanırım bir şeyi kaçırdım , bu haberleşmeyi yapabilmek için oradan EDS yi nasıl yükleyebilirim ? İyi Çalışmalar dilerim.
Dtm Browserin altı boş
Güvenlikler
Unity Versiyon
Add DTM dediğimde aldığım hata
Posted: 2021-04-26 11:56 PM
Merhaba,
Maalesef M340 ve NOE0110 modülü DTM browser ve Ethernet IP'yi desteklememektedir. M340 ile M221'i IO Scanner kullanarak veya Read_Var - Write_Var blokları kullanılarak Modbus TCP ile haberleşebilirsiniz.
DTM browserı minimum BMEP581020 CPU ile kullanabilirsiniz.
M580 eklediğiniz aşağıdaki gibi DTM browser'a gelecektir.
Sonrasında Ethernet IP veya Modbus Cihazlarınızı ekleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar,
Posted: 2021-04-26 11:56 PM
Merhaba,
Maalesef M340 ve NOE0110 modülü DTM browser ve Ethernet IP'yi desteklememektedir. M340 ile M221'i IO Scanner kullanarak veya Read_Var - Write_Var blokları kullanılarak Modbus TCP ile haberleşebilirsiniz.
DTM browserı minimum BMEP581020 CPU ile kullanabilirsiniz.
M580 eklediğiniz aşağıdaki gibi DTM browser'a gelecektir.
Sonrasında Ethernet IP veya Modbus Cihazlarınızı ekleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar,
Posted: 2021-04-27 12:01 AM
Merhabalar ,
Çok teşekkür ederim , İyi çalışmalar.