Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-29 05:25 AM . Last Modified: 2020-07-22 06:38 AM
Merhabalar, M262 Hareket Kontrolörü kullanıyorum, Kalıcı ve Retain olarak kullanmak istediğim datalar var. AT deklerasyon yapmam gerekir. % MW10'da Varl: int; gibi. Fakat bu şekilde deklerasyon yaptıgım zaman kalıcı veri olarak tutulamıyor. LMC058 veya M241 gibi coltrolerler'de VAR_GLOBAL RETAIN alanda kalıcı olarak hafızada tutabiliyorduk.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-29 06:29 AM
Merhabalar ,
M262 'için bir variable ' a AT decleration yapıldıgında bu değişkenin power cycle 'da initial degere çekilmesi beklenen bir durumdur.
%MW variable AT Syntax'i kullanıldıgında Retain tutulamaz. Bu M262 motion controller 'ın M241 , M251 , LMC058 'den farkıdır. (Bu kontrolörlerde ilk 1000 MW kalıcı olarak tutulabiliyordu). Relocation table uygulanabilir bir çözümdür.
LMC078 ve M262 Motion Controller 'de uygulanabilecek çözümlerden birisi ise aşağıdaki gibidir.
Herhangi bir Program Organization Unit 'de (Main task 'a bağlı)'de VAR Persisant Retain , END_VAR içerisinde MW deklerasyonu yapılır.
Ardından PersistentVar listesine 'add all instances path ' komutu kullanılıp değişken tekrar eklenir. Bu şekilde kalıcı datalar son degerlerini power cycle'da tutabilirler.
Örnek projeyi ekte bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-06-29 06:29 AM
Merhabalar ,
M262 'için bir variable ' a AT decleration yapıldıgında bu değişkenin power cycle 'da initial degere çekilmesi beklenen bir durumdur.
%MW variable AT Syntax'i kullanıldıgında Retain tutulamaz. Bu M262 motion controller 'ın M241 , M251 , LMC058 'den farkıdır. (Bu kontrolörlerde ilk 1000 MW kalıcı olarak tutulabiliyordu). Relocation table uygulanabilir bir çözümdür.
LMC078 ve M262 Motion Controller 'de uygulanabilecek çözümlerden birisi ise aşağıdaki gibidir.
Herhangi bir Program Organization Unit 'de (Main task 'a bağlı)'de VAR Persisant Retain , END_VAR içerisinde MW deklerasyonu yapılır.
Ardından PersistentVar listesine 'add all instances path ' komutu kullanılıp değişken tekrar eklenir. Bu şekilde kalıcı datalar son degerlerini power cycle'da tutabilirler.
Örnek projeyi ekte bulabilirsiniz.