Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80879members
346977posts

Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

Solved
NafizS
Ensign
Ensign

Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

Merhabalar ,

 

M262 Motion Controler kullanıyorum. Sercos üzerinden tüm parametreleri yükleyen bir fonksiyon blogu ihtiyacım bulunuyor. Yardımcı bir Fonksiyon blogu paylaşıp nasıl yapmam gerektiği hakkında yardımcı olur musunuz? 

 

Teşekkürler 


Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

 

Merhabalar ,

 

Ekte örnek olması açısından hazırladıgımız Digital Inputlarda istenilen gitriş sinyal fonksiyonunun kullanmılması için parametreleri düzenleyen , home methodu ile ilgili parametreleri düzenlemye izin veren fonksiyon blogu bulabilirsiniz.

 

Fonksiyon Blogu projenize import ederek istediğiniz yeni parametreleri ekleyebilirsiniz. Fonksiyon blok sizin de eklediğiniz parametreleri yazacak , Eeprom'a kaydedecek ve drive 'ı restart edecektir. 

 

Drive Restart'ın amacı bazı parametrelerin (DI'lar gibi) yapılan değişikliklerin next power cycle'da aktif hale gelmesidir.

 

Fonksiyon blokta daha kolay değişiklik yapılması için ENUM kullanılmıştır. Teni eklenecek parametreler Eeorom'a kaydetmeden önce State Machine 'e eklenmediri.

 

 

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

 

Merhabalar ,

 

Ekte örnek olması açısından hazırladıgımız Digital Inputlarda istenilen gitriş sinyal fonksiyonunun kullanmılması için parametreleri düzenleyen , home methodu ile ilgili parametreleri düzenlemye izin veren fonksiyon blogu bulabilirsiniz.

 

Fonksiyon Blogu projenize import ederek istediğiniz yeni parametreleri ekleyebilirsiniz. Fonksiyon blok sizin de eklediğiniz parametreleri yazacak , Eeprom'a kaydedecek ve drive 'ı restart edecektir. 

 

Drive Restart'ın amacı bazı parametrelerin (DI'lar gibi) yapılan değişikliklerin next power cycle'da aktif hale gelmesidir.

 

Fonksiyon blokta daha kolay değişiklik yapılması için ENUM kullanılmıştır. Teni eklenecek parametreler Eeorom'a kaydetmeden önce State Machine 'e eklenmediri.

 

 

Attachments
Tags (1)
NafizS
Ensign
Ensign
0 Likes
0
713

Re: Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

Yeni eklemeler.JPGAziz bey Merhaba,

paylaştığınız fonksiyon blok'ta bazı eklemeler yaparak biraz daha genişlettim ve şimdi sizinle tekrar paylaşmak istedim çok teşekkür ederim.

Attachments
Tags (1)