Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80816members
346886posts

LEXIUM 32 A320 HATASI ve M_LOAD

Solved
hasancskn
Ensign
Ensign

LEXIUM 32 A320 HATASI ve M_LOAD

Merhaba,

 

Lexium 32 serisi servo motor ve sürücümüz ile helezyon kontrolü gerçekleştiriyoruz. Pulse ile kontrol ediyoruz. Ancak sistem belirli bir müddet çalıştıktan sonra A320 hatası veriyor. Sistemi SoMove üzerinden açıp izlediğimizde ise  _M_Load seviyesinin %100 aritmetik bir artışla geçtiğini gördük. Sonrasında servo sürücü hataya geçiyor. Çözüm olarak ne tavsiye edersiniz? Genel olarak tavsiyeniz nedir ? Yada herhangi değiştirilmesi gereken parametreleri paylaşabilir misiniz ? 

_M_LOAD_ =%113

_PS_LOAD = %26

 

Şimdiden teşekkürler. 

 

Tags (1)

Accepted Solutions
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: LEXIUM 32 A320 HATASI ve M_LOAD

Merhaba,

  A320 enkoder takip hatası anlamına gelmektedir.

Sürücünün mevcut ayatları ile motorun dönüşünde normalin dışında pozisyonlama gördüğünde bu hatayı vermesi doğaldır.

Bu durumun olası sebepleri:

1. Rampalanma süreleriniz çok kısa olduğundan

2. Sürücünün verebileceği akım değerinin sistemin istediği akım değerinin altında kalmasından,

3. Tune işleminin yapılması gerekliliğinden.

Bazı sistemlerde tune yapmasanız dahi sıkıntı çıkmayabilir.Ama genellikle tune işlemi yapmanız zorunludur.Düzgün bir tune işlemi yapılmazsa da A320 hatası ile karşılaşma ihtimaliniz vardır. Aşağıdaki grafikte tune ve tune işlemi yapılmamış örneği görebilirsiniz.

Sisteminize somove programı ile bağlanıp trace almanızı tavsiye ederim.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra sistemin sürücü ve motor ile uyumlu olduğundan eminseniz, tune işlemlerininde doğru yapıldığından eminseniz. "errorResp_p" parametresini düşürüp hatanın devam edip etmediğini gözlemleyiniz. Tüm bunlara rağmen hata vermeye devam ederse, schneider yetkili personeli ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

Tun.jpg

 

A320.jpg

 

 

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: LEXIUM 32 A320 HATASI ve M_LOAD

Merhaba,

  A320 enkoder takip hatası anlamına gelmektedir.

Sürücünün mevcut ayatları ile motorun dönüşünde normalin dışında pozisyonlama gördüğünde bu hatayı vermesi doğaldır.

Bu durumun olası sebepleri:

1. Rampalanma süreleriniz çok kısa olduğundan

2. Sürücünün verebileceği akım değerinin sistemin istediği akım değerinin altında kalmasından,

3. Tune işleminin yapılması gerekliliğinden.

Bazı sistemlerde tune yapmasanız dahi sıkıntı çıkmayabilir.Ama genellikle tune işlemi yapmanız zorunludur.Düzgün bir tune işlemi yapılmazsa da A320 hatası ile karşılaşma ihtimaliniz vardır. Aşağıdaki grafikte tune ve tune işlemi yapılmamış örneği görebilirsiniz.

Sisteminize somove programı ile bağlanıp trace almanızı tavsiye ederim.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra sistemin sürücü ve motor ile uyumlu olduğundan eminseniz, tune işlemlerininde doğru yapıldığından eminseniz. "errorResp_p" parametresini düşürüp hatanın devam edip etmediğini gözlemleyiniz. Tüm bunlara rağmen hata vermeye devam ederse, schneider yetkili personeli ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

Tun.jpg

 

A320.jpg

 

 

 

Tags (1)