Merhabalar ,
IIOT Box olarak HMIBSC Linux tabanlı IPC kullanıyorum. Machine Advisor 'a veri göndermek istiyorum. Fakat open source npm paketleri çok sık update edildiğinden dolayı zamanla sorun yaşıyorum. Schneider Electric tarafından oluşturulmuş official npm paketleri var mı ? Ayrıca bunun kurulumları hakkında yardımcı olabilir misiniz ?
Posted: 2020-08-20 06:12 AM . Last Modified: 2020-08-20 06:15 AM
Merhabalar ,
Telefon ile konuşup gerçekleştirdiğimiz adımları uygulama notları olması açısından buradan da yazmak isterim..
IIOT Box HMIBSC bildiginiz gibi Linux işletim sistemli , Secure Connect Advisor ile VPN çözümünü kullanıdıgımız ve Machine Advisor 'a HTTPs ve MQTTs protokolleri ile Node Red üzerinden veri gönderdiğimiz , gateway olarak kullandıgımız IPC cihazdır.
IIOT Box , Linux Yocto işletim sistemli ve Node Red kurulu olarak gelmektedir. Bu Node Red ile open source npm paketleri kullanılarak Schneider Electric olarak oluşturdugumuz Node şablonu ile veri gönderebiliyorduk. Fakat bu npm paketleri open source olan node-red-contrib-modbus gibi bir npm paketini kullanıyordu. Dolayısı ile bizim hazırladıgımız örnekte kullanılması gereken versiyon 2.5.0.0 spesifik versiyondur. Zamanla update edilien npm paketlerinden etkilenmemek için bu spesifik versiyon kullanılmalıdır.
Ayrıca Schneider Electric Node Factory tarafından official olarak yayınlanan SE Modbus npm paketi ve Machine Advisor npm paketi HMIBSC 'ye kurularak updatelerden etkilenmeyecek şekilde sistem yapılandırılabilir.
Öncelikle bu npm paketlerinin manuallerinde ( Box klasöründe yüklü ) prerequirements kısmında hangi Yocto image'ina ihtiyac duydugunu bulabilirsiniz. Eger düşük bir image var ise aşağıdaki likten yeni image'ı indirebilir ve kurabiirsiniz.
Image dosyası Box linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu image 'ı restore edeceğimizi gösteren bir word dosyası da bulabilirsiniz.
Link :
https://schneider-electric.app.box.com/s/frncwkbm71e272dkyqjabtzeec3g4e22
Her iki node 'un offline olarak kurulumunu gerçekleştirmek bu iki node'un aşağıdaki Box klasöründe bulabilirsiniz.
İlgili Box linki :
https://schneider-electric.box.com/s/i2m2o6a78s2h10x8ylutqi38izanq9sc
Yukarıdaki Box linkinde offline npm paketleri download edilip , zip dosyası çıkarılarak bir usb flah bellek ile Se Modbus ve Machine Advisor Manuallerinde offline kurulum talimatları yerine getirilerek yapılandırılır.
Bu kurulumdan sonra Machine Advisor ayarları ve Node ayarları manuallde belirtildiği gibi yapılmalıdır.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Posted: 2020-08-20 06:12 AM . Last Modified: 2020-08-20 06:15 AM
Merhabalar ,
Telefon ile konuşup gerçekleştirdiğimiz adımları uygulama notları olması açısından buradan da yazmak isterim..
IIOT Box HMIBSC bildiginiz gibi Linux işletim sistemli , Secure Connect Advisor ile VPN çözümünü kullanıdıgımız ve Machine Advisor 'a HTTPs ve MQTTs protokolleri ile Node Red üzerinden veri gönderdiğimiz , gateway olarak kullandıgımız IPC cihazdır.
IIOT Box , Linux Yocto işletim sistemli ve Node Red kurulu olarak gelmektedir. Bu Node Red ile open source npm paketleri kullanılarak Schneider Electric olarak oluşturdugumuz Node şablonu ile veri gönderebiliyorduk. Fakat bu npm paketleri open source olan node-red-contrib-modbus gibi bir npm paketini kullanıyordu. Dolayısı ile bizim hazırladıgımız örnekte kullanılması gereken versiyon 2.5.0.0 spesifik versiyondur. Zamanla update edilien npm paketlerinden etkilenmemek için bu spesifik versiyon kullanılmalıdır.
Ayrıca Schneider Electric Node Factory tarafından official olarak yayınlanan SE Modbus npm paketi ve Machine Advisor npm paketi HMIBSC 'ye kurularak updatelerden etkilenmeyecek şekilde sistem yapılandırılabilir.
Öncelikle bu npm paketlerinin manuallerinde ( Box klasöründe yüklü ) prerequirements kısmında hangi Yocto image'ina ihtiyac duydugunu bulabilirsiniz. Eger düşük bir image var ise aşağıdaki likten yeni image'ı indirebilir ve kurabiirsiniz.
Image dosyası Box linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu image 'ı restore edeceğimizi gösteren bir word dosyası da bulabilirsiniz.
Link :
https://schneider-electric.app.box.com/s/frncwkbm71e272dkyqjabtzeec3g4e22
Her iki node 'un offline olarak kurulumunu gerçekleştirmek bu iki node'un aşağıdaki Box klasöründe bulabilirsiniz.
İlgili Box linki :
https://schneider-electric.box.com/s/i2m2o6a78s2h10x8ylutqi38izanq9sc
Yukarıdaki Box linkinde offline npm paketleri download edilip , zip dosyası çıkarılarak bir usb flah bellek ile Se Modbus ve Machine Advisor Manuallerinde offline kurulum talimatları yerine getirilerek yapılandırılır.
Bu kurulumdan sonra Machine Advisor ayarları ve Node ayarları manuallde belirtildiği gibi yapılmalıdır.
İyi çalışmalar dilerim.