Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.
Already have an account? Login
You can subscribe to this forum after you log in or create your free account..
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.
Already have an account? Login
Posted: 2022-01-05 11:43 PM
Merhabalar,
Kullandığımız sisteme CSV formatında usb bellek kullanarak veri transferi yapmam gerekiyor.Mevcut sistemde bunu sd kart kullanarak plc üstünden yapıyorum.Müşteriler için bu çok uygun olmuyor.HMI Üstündeki usb portları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirmiyim.
İyi çalışmalar.
Posted: 2022-01-06 06:33 AM . Last Modified: 2022-01-06 06:36 AM
FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.
HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.
Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.
İyi çalışmalar.
Posted: 2022-01-06 02:10 AM
Merhabalar,
ST6 HMI cihazlarımızda kaydettiğiniz verileri CSV formatında USB belleğe kaydetmeniz mümkündür. Bunun için;
1) Target ayarlarından Export formatını CSV olarak seçelim.
2) Logging Group ayarlarından "Data Storage" özelliğini "USB Storage" seçelim.
Ayrıca veriyi USB belleğe kaydetme esnasında belleğin çıkarılmaması için yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi "Save Status" özelliğine UINT bir değişken bağlayıp bu değişkenin değerini gözlemleyebilirsiniz. Bu değişken 1 değerinde olursa "Transfer işlemi gerçekleştiriliyor" , 2 değerinde olursa "Transfer işlemi tamamlandı" anlamına gelmektedir.
Veri loglama ve verileri USB belleğe kaydetmekle ilgili hazırladığımız örnek projeye ekte ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Posted: 2022-01-06 02:58 AM
Durumu biraz daha açıklayım;Bilgisayarda oluşturduğum csv uzantılı kesim listesini ekranın usb portunu kullanarak plc'de yada ekranda okuyup sisteme import etmem lazım.
Posted: 2022-01-06 06:33 AM . Last Modified: 2022-01-06 06:36 AM
FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.
HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.
Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.
İyi çalışmalar.
User | Count |
---|---|
28 | |
19 | |
18 | |
15 | |
13 | |
6 |
Create your free account or log in to subscribe to the forum - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.