Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80570members
346455posts

HMI ST6400 USB Bellek İle CSV Dosyası Atma

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
582

HMI ST6400 USB Bellek İle CSV Dosyası Atma

Merhabalar,

Çalıştığım bir  projede CSV (Excell) formatındaki dosyayı usb bellek üstünde okuma ve yazma yapmak istiyor.Mevcut sistemde bu dumu sizin desteğiniz ile M241 PLC Üstündeki sd kart portunu kullanarak çözdük.Ancak şöyle bir durum var plc pano içinde olduğu için ulaşmak müşteri tarafı için zahmetli bir iş.Müşterilerin talebi bu işe usb bellek yardımıyla çözmek istiyorlar.Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.

İyi çalışmalar.Kolay gelsin.

Tags (1)

Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: HMI ST6400 USB Bellek İle CSV Dosyası Atma

 

Merhaba Sezer Bey ,

 

Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert yazılımında File Format Utility kütüphanesi sayesinde .csv uzantılı dosyayı okuyup yazabiliriz.Sd kart girişi sayesinde sd kart ile taşıdıgınız csv dosyasını okuyup yazmak mümkündür. 

 

Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi sd kart için elektrik kabini içeriisnden PLC 'ye takmak mümkün iken aynı zamanda sd kart extension kablolar ile elektrik panosu dışından da takmak mümkün hale gelebilir.

 

Bir diğer yöntem ise Schneider Electric Lojik kontrolörlerin sağladığı özellikler aynı zamanda Otomasyonun dijitalleşmesine yardım etmektedir. FTP Server ( file transfer protocol) ve FTP Client özellikleri sayesinde usb ile taşınması gereken csv dosyasının transferini otomatikleştirecektir. Operatorun bilgisayarında oluşturdugu csv dosyasını usb'ye koyup taşımasını ve PLC'ye path göstermesine gerek kalmadan , csv'nin oluşturuldugu bilgisayardan FTP aracılıgı ile çekilmesine imkan sunabilmektedir.

 

SoMachine v4.3 ve EcoStruxure Machine Expert 'te kullanılan FTP Client kullanımı ile ilgili videoyu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MhKlbiu05E

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

 

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: HMI ST6400 USB Bellek İle CSV Dosyası Atma

 

Merhaba Sezer Bey ,

 

Schneider Electric EcoStruxure Machine Expert yazılımında File Format Utility kütüphanesi sayesinde .csv uzantılı dosyayı okuyup yazabiliriz.Sd kart girişi sayesinde sd kart ile taşıdıgınız csv dosyasını okuyup yazmak mümkündür. 

 

Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi sd kart için elektrik kabini içeriisnden PLC 'ye takmak mümkün iken aynı zamanda sd kart extension kablolar ile elektrik panosu dışından da takmak mümkün hale gelebilir.

 

Bir diğer yöntem ise Schneider Electric Lojik kontrolörlerin sağladığı özellikler aynı zamanda Otomasyonun dijitalleşmesine yardım etmektedir. FTP Server ( file transfer protocol) ve FTP Client özellikleri sayesinde usb ile taşınması gereken csv dosyasının transferini otomatikleştirecektir. Operatorun bilgisayarında oluşturdugu csv dosyasını usb'ye koyup taşımasını ve PLC'ye path göstermesine gerek kalmadan , csv'nin oluşturuldugu bilgisayardan FTP aracılıgı ile çekilmesine imkan sunabilmektedir.

 

SoMachine v4.3 ve EcoStruxure Machine Expert 'te kullanılan FTP Client kullanımı ile ilgili videoyu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MhKlbiu05E

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

 

 

Tags (1)