Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80627members
346583posts

HMI ST6400 OP

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
507

HMI ST6400 OP

Merhabalar,

Elimizdeki ST6400 HMI'lara flash bellek üstünden program atmak istiyorum.Daha önceden program atılmamış ürünlere program atmaya çalıştığımda program yüklemesini flash bellek tarafında yapılamıyor.Ancak mevcut yöntemi daha önceden program atılmış bir HMI'ya denediğimde program atabiliyorum.Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.

 

Kolay gelsin.

Tags (1)

Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: HMI ST6400 OP

 

Merhaba Sezer Bey ,

 

EOTE yazılımında download methodunu  File System seçerek usb üzerinden programın  download yapılması mümkündür. Eger buildtime yani EOTE yazılımı versiyonu ile Runtime versiyonu farklı olması durumunda öncelikle ST6 HMI panelinin Runtime 'ı Buildtime versiyonuna eşitlenir ardından download gerçekleşir. Daha önce program atılmamış bir panele güncel olan EOTE v3.1 SP1A ve ardından SP1B ile farklı versiyonlar ile program atarak denemesi yapılmıştır.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: HMI ST6400 OP

 

Merhaba Sezer Bey ,

 

EOTE yazılımında download methodunu  File System seçerek usb üzerinden programın  download yapılması mümkündür. Eger buildtime yani EOTE yazılımı versiyonu ile Runtime versiyonu farklı olması durumunda öncelikle ST6 HMI panelinin Runtime 'ı Buildtime versiyonuna eşitlenir ardından download gerçekleşir. Daha önce program atılmamış bir panele güncel olan EOTE v3.1 SP1A ve ardından SP1B ile farklı versiyonlar ile program atarak denemesi yapılmıştır.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Tags (1)