Posted: 2020-08-20 11:27 PM
Merhabalar,
Elimdeki ATV 320 B modeline Sürücüsüne daha hızlı durması için frenleme direnci bağlamak istiyorum.Direnç seçimi ve sürücü parametreleri ayarlanmasına yardımcı olabilirmisiniz.
İyi çalışmalar.
Posted: 2020-08-20 11:33 PM . Last Modified: 2020-08-20 11:34 PM
Sezer Bey Merhaba
ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır
Katalog Linki
-Özgür Türkel
Product Application Engineer
Posted: 2020-08-20 11:53 PM
Merhaba,
Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir.
İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla,
Burak SIRMA
Posted: 2020-08-20 11:33 PM . Last Modified: 2020-08-20 11:34 PM
Sezer Bey Merhaba
ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır
Katalog Linki
-Özgür Türkel
Product Application Engineer
Posted: 2020-08-20 11:53 PM
Merhaba,
Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir.
İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla,
Burak SIRMA