ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
2
2971

ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhabalar,

Elimdeki ATV 320 B modeline Sürücüsüne daha hızlı durması için frenleme direnci bağlamak istiyorum.Direnç seçimi ve sürücü parametreleri ayarlanmasına yardımcı olabilirmisiniz.

İyi çalışmalar.

Tags (1)

Accepted Solutions
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Sezer Bey Merhaba

ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır

 

 

Katalog Linki 

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA2ED2160311EN.pdf&p_...

 

 

-Özgür Türkel
Product Application Engineer

See Answer In Context

Attachments
Tags (3)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhaba,

 

Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir. 

 

İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla,

Burak SIRMA

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Sezer Bey Merhaba

ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır

 

 

Katalog Linki 

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA2ED2160311EN.pdf&p_...

 

 

-Özgür Türkel
Product Application Engineer

Attachments
Tags (3)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhaba,

 

Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir. 

 

İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla,

Burak SIRMA

Tags (1)