Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
80816members
346887posts

ATV 320 Logic Programlama

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1
1307

ATV 320 Logic Programlama

Merhabalar,

Basit bir projemizde iki tane atv 320 sürücülerini kullanacağınız.Bu sürücülerin kendinlerine ait bir programlama bölümü bulunmakta ben bu bölümde bazı işlemler yapmak istiyorum.Örnek vermek gerekirse 1.inputa giriş verince autotune yapmasını ve autotune bitince output kısmından çıkış almayı.2.İnputa giriş verince daha önceden set ettiğim hızda dönmesini.Ve daha önceden belirlediğim alarmların atadığım outputlardan almak istiyorum.Konu ile alakalı daha önceden yapmış olduğunuz bir çalışmayı paylaşırsanız sevinirim.

İyi günler.

Attachments
Tags (1)

Accepted Solutions
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Logic Programlama

Merhaba Sezer Bey,

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe8Htb7o8UE    linkinde preset speed uygulaması bulunmaktadır.

Preset speed uygulaması, daha önceden belirlenen sabit hızlarda, sürücünün üzerindeki logic inputlar ile çalışmasını amaçlamaktadır.

 

        Logic giriş ile Auto-Tune isteğinize gelince, aşağıdaki parametre yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

LI.jpg

 

Peki Auto Tune işlemimiz devam ediyor ve bitti işlemlerini nasıl yapabiliriz.

3240 decimal logic adresinin 0.biti cihazın kendi ekranında auto tune sırasında çıkan yazının, ekranda var olup olmadiğini gösterir.

3201 decimal logic adresi de bize sürücünün durumumu gösterir. Bu bitler kontrol edilmesinin yanı sıra sistemin tamamı düşünülerek, stator soguk halde  auto tune yapilmasi gibi vs. program yazılmalıdır. 

 

Saygilarimla,

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Logic Programlama

Merhaba Sezer Bey,

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe8Htb7o8UE    linkinde preset speed uygulaması bulunmaktadır.

Preset speed uygulaması, daha önceden belirlenen sabit hızlarda, sürücünün üzerindeki logic inputlar ile çalışmasını amaçlamaktadır.

 

        Logic giriş ile Auto-Tune isteğinize gelince, aşağıdaki parametre yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

LI.jpg

 

Peki Auto Tune işlemimiz devam ediyor ve bitti işlemlerini nasıl yapabiliriz.

3240 decimal logic adresinin 0.biti cihazın kendi ekranında auto tune sırasında çıkan yazının, ekranda var olup olmadiğini gösterir.

3201 decimal logic adresi de bize sürücünün durumumu gösterir. Bu bitler kontrol edilmesinin yanı sıra sistemin tamamı düşünülerek, stator soguk halde  auto tune yapilmasi gibi vs. program yazılmalıdır. 

 

Saygilarimla,

Tags (1)