Olá, como vai?
A atualização da norma ABNT NBR IEC 60439 passando a ser denominada ABNT NBR IEC 61439, foi necessária com o objetivo de elevar a segurança de pessoas, patrimônio e consequentemente otimizar a continuidade de serviço do sistema elétrico.
As principais atualizações são: a eliminação dos conceitos TTA (conjuntos totalmente certificados) e PTTA (conjuntos parcialmente verificados), onde eram exigidos 7 ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o TTA) e extrapolação de alguns ensaios de tipo + 3 ensaios de rotina (para o PTTA).
Com a atualização para a ABNT NBR IEC 61439, o conceito passa a ser de o Conjunto é Verificado ou não é (não há mais o 'meio-termo', antes denominada por PTTA), onde também foram elevadas os testes visando uma segurança maior para o usuário final, além de definindo as responsabilidades de cada "ator" do processo, como: o fabricante, o montador do painél, o especificador e o usuário final. Importante citar, que na nova atualização da norma, agora passam a ser exigidos os ensaios de12 verificações de projeto e 9 Verificações de Rotina.
O tempo de adequação em território nacional finaliza em dezembro/2021 (após 60 meses de prazo), passando a obrigatoriedade de conformidade da norma em Janeiro/2022.
Abc
Fabio Arnaldo Ribeiro
Consultor Técnico