Ada pertanyaan dari mengenai suatu disain pemasangan ELCB/RCCB 30mA dan 300mA pada rumah.
Beliau mendapatkan disain seperti dibawah ini.
Pertanyaannya apakah disain ini sudah benar atau bagaimana sebaiknya ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-12-14 08:34 PM . Last Modified: 2023-12-22 06:07 AM
JIka kita lihat bahwa rangkaian diatas memiliki beberapa komponen yaitu :
1. ELCB/RCCB dengan sensitivitas arus bocor 30mA untuk proteksi bahaya kesetrum.
2. ELCB/RCCB dengan sensitivitas arus bocor 300mA untuk proteksi kebakaran akibat arus bocor 300mA.
3. MCB / Pemutus sirkit untuk proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek.
JIka kita cermati RCCB/ELCB 30mA dan 300mA diatas menggunakan rangkaian paralel, sebelum akhirnya mensuplai beberapa MCB pada MCB Box.
Berikut yang akan terjadi pada sirkit saat terjadi gangguan sebagai berikut :
1. Jika terjadi hubung pendek / konsleting maka MCB akan memutuskan sirkit sesuai dengan batas arus yang ditentukan pada MCB tersebut. Jadi proteksi konsleting dan beban lebih dapat berfungsi dengan baik.
2. Jika terjadi arus bocor sebesar 300mA, maka ELCB/RCCB 300mA dan ELCB/RCCB 30mA akan trip sehingga proteksi terhadap bahaya kebakaran akibat arus bocor >300mA dapat berfungsi dengan baik.
3. Akan tetapi jika ada arus bocor sebesar 30mA (kesetrum), maka hanya ELCB/RCCB 30mA yang akan trip. Karena sirkit tersebut diparalel menggunakan ELCB/RCCB 300mA, maka sirkit tidak akan mati atau arus yang menyebabkan kesetrum tetap akan berlangsung karena dapat melewati ELCB/RCCB 300mA. Jadi proteksi kesetrum tidak berfungsi karena arus walaupun RCCB 30mA Trip / putus, arus listrik tetap akan menyala karena melewati jalur RCCB 300mA.
Kesimpulannya : Rangkaian tersebut diatas dapat melindungi dari bahaya Kebakaran akibat beban lebih dan atau konsleting dan atau arus bocor 300mA, akan tetapi tidak dapat melindungi pengguna dari bahaya kesetrum. Tidak dapatnya rangkaian tersebut melindungi dari bahaya kesetrum karena pemasangan RCCB 30mA dan RCCB 300mA yang diparalel.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-12-14 08:34 PM . Last Modified: 2023-12-22 06:07 AM
JIka kita lihat bahwa rangkaian diatas memiliki beberapa komponen yaitu :
1. ELCB/RCCB dengan sensitivitas arus bocor 30mA untuk proteksi bahaya kesetrum.
2. ELCB/RCCB dengan sensitivitas arus bocor 300mA untuk proteksi kebakaran akibat arus bocor 300mA.
3. MCB / Pemutus sirkit untuk proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek.
JIka kita cermati RCCB/ELCB 30mA dan 300mA diatas menggunakan rangkaian paralel, sebelum akhirnya mensuplai beberapa MCB pada MCB Box.
Berikut yang akan terjadi pada sirkit saat terjadi gangguan sebagai berikut :
1. Jika terjadi hubung pendek / konsleting maka MCB akan memutuskan sirkit sesuai dengan batas arus yang ditentukan pada MCB tersebut. Jadi proteksi konsleting dan beban lebih dapat berfungsi dengan baik.
2. Jika terjadi arus bocor sebesar 300mA, maka ELCB/RCCB 300mA dan ELCB/RCCB 30mA akan trip sehingga proteksi terhadap bahaya kebakaran akibat arus bocor >300mA dapat berfungsi dengan baik.
3. Akan tetapi jika ada arus bocor sebesar 30mA (kesetrum), maka hanya ELCB/RCCB 30mA yang akan trip. Karena sirkit tersebut diparalel menggunakan ELCB/RCCB 300mA, maka sirkit tidak akan mati atau arus yang menyebabkan kesetrum tetap akan berlangsung karena dapat melewati ELCB/RCCB 300mA. Jadi proteksi kesetrum tidak berfungsi karena arus walaupun RCCB 30mA Trip / putus, arus listrik tetap akan menyala karena melewati jalur RCCB 300mA.
Kesimpulannya : Rangkaian tersebut diatas dapat melindungi dari bahaya Kebakaran akibat beban lebih dan atau konsleting dan atau arus bocor 300mA, akan tetapi tidak dapat melindungi pengguna dari bahaya kesetrum. Tidak dapatnya rangkaian tersebut melindungi dari bahaya kesetrum karena pemasangan RCCB 30mA dan RCCB 300mA yang diparalel.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-12-22 06:19 AM
Berikut rekomendasi pemasangan RCCB 30mA dan RCCB 300mA berdasarkan buku Panduan / Penjelasan PUIL.
Kalau dilihat dari disain diatas, penggunaan RCCB 300mA dan RCCB 30mA dipasang secara serial dan bukan paralel untuk menjamin proteksi kesetrum dan kebakaran akibat arus bocor listrik.