Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
79125members
343522posts

Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Solved
GadingMahendra
Crewman
Crewman
0 Likes
3
155

Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan? Misalnya, VFD menggunakan sumber tegangan, tetapi mengapa direpresentasikan sebagai sumber harmonik arus?

Tags (1)

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander

Re: Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Harmonik arus merupakan penyebab harmonik tegangan. Harmonik tegangan berpindah dari pengguna satu ke pengguna lainnya pada sambungan utility dan dapat memperburuk keadaan, tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah untuk tidak memiliki terlalu banyak harmonik arus yang dapat mendistorsi tegangan.

 

Silahkan browsing solusi untuk harmonic

https://www.se.com/id/en/product-range/2187-accusine-pcs/#overview

See Answer In Context

Tags (1)
3 Replies 3
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander
0 Likes
2
147

Re: Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Pak Yorga @sesa190510_brid 

Tags (1)
HelvinHermanT
Commander Commander
Commander

Re: Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Harmonik arus merupakan penyebab harmonik tegangan. Harmonik tegangan berpindah dari pengguna satu ke pengguna lainnya pada sambungan utility dan dapat memperburuk keadaan, tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah untuk tidak memiliki terlalu banyak harmonik arus yang dapat mendistorsi tegangan.

 

Silahkan browsing solusi untuk harmonic

https://www.se.com/id/en/product-range/2187-accusine-pcs/#overview

Tags (1)
GadingMahendra
Crewman
Crewman

Re: Mengapa sumber harmonik direpresentasikan dengan sumber harmonik arus, bukan sumber harmonik tegangan?

Ah, oke, Pak @HelvinHermanT saya coba cek linknya. Terima kasih!

Tags (1)