Posted: 2022-06-07 10:23 PM
Menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran
Dear Pak @HelvinHermanT ,
Saya ingin menanyakan bagaimana menentukan rating Ampere breaker pada aplikasi pompa hidran kebakaran mengacu pada standard SNI 03-6570 tahun 2001 dan PUIL 2011?
Ada klausal pada SNI 03-6570 tahun 2001 : pembatas arus yang merupakan bagian - bagian integral dari pemutus arus, harus dapat dipergunakan untuk mendapatkan besaran nominal interupsi yang dibutuhkan, dnegan semua persyaratan dipenuhi :
- Pemutus tenaga harus menerima pembatas arus dari hanya satu besaran nominal
- Pembatas arus harus dapat menahan tetap 300% arus beban penuh motor untuk paling sedikit 30 menit
Pada PUIL 2011 :
Persyaratan tambahan bagi motor pompa kebaran proteksi arus lebih.
Perlengkapan proteksi arus lebih untuk sirkuit yang menyuplay motor pompa kebakaran harus :
a. Mempunyai karakteristik waktu invers
b. Mempunyai nilai pengenal, atau dalam hal pemutus sirkit disetel untuk :
- Dapat dilalui 125% arus beban penuh secara kontinu dan
- Membuka sirkit dalam waktu tidak kurang 20 detik pada 600% arus beban penuh motor.
Sebagai contoh kapasitas pompa hidran kebakaran adalah 192 kW, berapakah rating breaker pemutus arus pompa hidran tersebut ?
- Labels:
-
Indonesia
- Tags:
- english
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-16 08:43 PM
Hi Bu,
Untuk menghitung arus tersebut bisa menggunakan software ECODIAL.
Untuk pertanyaan perbandingan perlu pembahasan lebih mendalam.
Saya tidak memiliki SNI 03-6570_2001 yang asli, akan tetapi jika saya lihat dari beberapa dokumen di google tertulis bahwa standard tersebut dibuat tahun 2001 dan mengacu ke PUIL 2000 (SNI 04-0225-2000).
Saat ini update standard PUIL sudah menjadi PUIL 2020 (SNI 04-0225-2020).